EPURZAN品牌手工紙蜂窩夾芯板
非標定製

一般潔淨室檢測塵埃粒子數、沉降菌、浮遊菌、壓差、換氣次數,風速、新風量、照度、噪聲、溫度、相對濕度等。
潔淨室檢測參照標準:
1 《潔淨廠房設計規範》GB50073-2001
2 《醫院潔淨手術部建築技術規範》 GB 50333-2002
3 《生物安全實驗室建築技術規範》GB 50346-2004
4 《潔淨室施工及驗收規範》GB 50591-2010
5 《醫藥工業潔淨室(區)懸浮粒子的測試方法》GB/T 16292-2010
6 《醫藥工業潔淨室(區)浮遊菌的測試方法》GB/T 16293-2010
7 《醫藥工業潔淨室(區)沉降菌的測試方法》GB/T 16294-2010
潔淨室檢測參照相關細則:
為證明潔淨室工作得令人滿意,潔淨室必須證明其滿足了下述準則的要求:
1.潔淨室的送風量充足,足以稀釋或消除室內產生的汙染。
2.潔淨室內的空氣是從潔淨區向潔淨程度差的區域流動,受汙染空氣的流動達到較低程度,空氣在門口處和室內建築中的流動方向正確。
3.潔淨室的送風不會顯著增加室內的汙染。
4.室內空氣的運動狀態可保證密室內沒有高濃度聚集區域。

潔淨室裝修 I EPURZAN精品欧美麻豆
1.送風量與排風量:如果是紊流潔淨室,那麽就要測量其送風量與排風量。若為單向流潔淨室,則要測量其風速。
2.各區之間的氣流控製:為證明各區之間氣流運動方向正確,也就是從潔淨區向潔淨度差的區域流動,必須檢測:
(1)各區間的壓差正確;
(2)門口處或牆、地板等處的開口處氣流運動方向正確,即從潔淨區向潔淨程度差的區域流動。
3.過濾器檢漏:對高效過濾器及其外框要進行檢驗,以保證懸浮汙染物不會穿過:
(1)損壞了的過濾器;
(2)過濾器與其外框間的縫隙;
(3)過濾器裝置的其他部位而侵入室內。
4.隔離檢漏:這項測試是為了證明懸浮汙染物不穿過建築材料侵入潔淨室。
5.室內氣流控製:氣流控製測試的類型要依潔淨室的氣流模式——是紊流還是單向流而定。若潔淨室氣流為紊流,則必須驗明室內沒有氣流運行不足的區域。若是單向流潔淨室,則必須驗明整個室內的風速和風向是符合設計要求的。
6.懸浮粒子濃度和微生物濃度:如果上述這些測試滿足要求,則對粒子濃度和微生物濃度(需要時)進行測量,以便驗明其符合潔淨室設計的技術條件。
7.其他測試:除了上述這些汙染控製方麵的測試以外,有時還必須進行下述一項或若幹項測試:溫度,相對濕度,室內加熱與冷卻容量,噪聲值,光照度,振動值等